Автор Тема: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)  (Прочитано 2140 раз)

Jonny020470

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« : 15 Август 2013, 13:38:46 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с бесперебойником powercom 600А (600АР), на плате war v1.1. Ему уже больше двух лет, но я им не пользуюсь, т. к. он с момента приобретения у меня не стал работать. При включении то включался, то не включался. Когда не включался, то начинал работать от аккумулятора, издавая писк. Вчера попытался его ремонтировать. Перепаял интегралку LM 317. Ничего не дало. Проверил резистор R 22 сопротивление не соответствовало, перепаял на аналог, ничего не дало.
Проверил сопротивление на подстроечном резисторе VR1, показывает от 5  Ом до 500  Ом.  Приноровился бесперебойник включать, только после того, как немного разряжу аккумуляторную батарею на КЗ. В этот момент отключил аккумулятор и проверил поступление напряжения на зарядку аккумулятора. Показало 8,5 вольт. Пробовал регулировать подстроечным резистором VR1, напряжение не меняется, так и остается 8,5 вольт. В чем может быть причина?
Спасибо...

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 284
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #1 : 16 Август 2013, 09:29:18 »
Здравствуйте,
Да, тяжёлый случай... Проверяйте цепь заряда, для начала, например. Как вариант - есть какие-то проблемы с силовым трансформатором. У меня сейчас такого ИБП под рукой нет, появится, постараюсь сделать какие-нибудь замеры, да и вообще "освежить" в памяти его схемотехнику.
С уважением, Дмитрий.

Jonny020470

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #2 : 17 Август 2013, 03:23:20 »
Спасибо, Дмитрий...

ut9ee

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #3 : 05 Сентябрь 2013, 19:12:56 »
Доброго дня суток! По поводу зарядного напряжения на аккумулятор. Это не критерий, что вы видите малое зарядное напряжение. В схеме ИБП стоит автоматика, которая регулирует напряжение зарядки аккумулятора в зависимости от потребляемого тока. Вы зарядите аккумулятор от зарядного устройства или регулируемого источика питания до 12 вольт и потом параллельно аккумулятору посмотрите какое идет напряжение зарядки. Только при зар чтядке заряжайте током рекомендуемым заводом-изготовителем. А вот насчет того, что плохо включается, это без схемы трудно сказать.  Ну что самое простое, если полупроводник цел, обязательно проверьте электролиты. Удачи!

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 284
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #4 : 05 Сентябрь 2013, 20:34:47 »
Здравствуйте,
В ИБП батарея используется в т.н. "буферном режиме", и при отключенной батарее зарядное ИБП должно выдавать напряжение 13.5 - 13.8 В, часто на корпусе написано что-то типа "Standby use: 13.5-13.8V". Под этим напряжением АБ может находиться сколь угодно долго, подзаряжаясь. Насколько я понял, Jonny020470 пишет про 8.5В без батареи.
С уважением, Дмитрий.

Максим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #5 : 15 Июль 2015, 16:12:44 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У меня powercom 700A  и такая проблема запускаю ИБП и происходит такая цепь событий:
-сигнал с индикацией 2 раза
-щелчёк реле.
-включается питание (проверял, горит лампочка)
- и одновременно мигает и звучит сигнал короткими гудками 3 сек и отключается.
по картинке на передней панели как перегрузка но даже без нагрузки такая же история как с сетью 220 так и без неё.
аккамулятор новый.
подскажите в чем причина?

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 284
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #6 : 15 Июль 2015, 16:33:25 »
Здравствуйте,
Я не помню устройство этого ИБП... Но если речь идёт о перегрузке, то возможно проблемы со схемой определения мощности нагрузки. И модель ИБП точно напишите.
С уважением, Дмитрий.

Максим

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #7 : 01 Ноябрь 2015, 16:54:24 »
Добрый день. Извиняюсь что давно не писал. и тут руки до ИБП Прикрепил его схему  (нашел в нете).   Если есть возможность отключения этой системы безопасности то подскажите что выпоять или заменить  модель BNT-600A/ Спасибо

Максим 97

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #8 : 02 Январь 2016, 21:58:06 »
здравствуйте. прошу вашей помощи в определении неисправности ибп powercom 600ap устройству 6 лет последние пол года потихоньку уменьшалось время работы в режиме питания без сетевого напряжения грешили на батарею в итоге когда стал вообще
не включатся  купили новую батарею аналогичную предыдущей включается работает но время работы без сети сократилось до
45 секунд попробовал поменять батарею еще меньше заряд и разряд батарея берет нормально подключал амперметр ток заряда
0.2 а напряжение 14 в ток холостого разряда 0.55 т.е разряд без нагрузки комп отключен держит 10 минут в виду того что с
электронными устройствами сталкиваюсь нечасто да и в современной аппаратуре слабоват то прошу вас мне помочь хотя бы определится с неисправностью заранее благодарю. 

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 284
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #9 : 04 Январь 2016, 18:07:05 »
Здравствуйте,
Если 6 лет, то... ну очень вероятно что пайки нарушились, внимательно осмотреть/пропаять плату.
Ну и электролитические конденсаторы высохнуть могли, конечно.
А вообще начните с проверки питающего напряжения +5В на процессоре, например.
С уважением, Дмитрий.

Максим 97

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #10 : 08 Январь 2016, 20:41:20 »
Здравствуйте Дмитрий.благодарю за ответ . Поздравляю Вас с прошедшими праздниками,желаю всего самого хорошего и доброго.
просмотрел плату бесперебойника нашел два подозрительных места , пропаял замерял напряжение питания микросхемы
4,97  +на 7 ножке -на 3  конденсаторов электролитических надутых нет подскажите что может быть и как действовать дальше 

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 284
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #11 : 11 Январь 2016, 16:20:36 »
Здравствуйте,
Спасибо за поздравление. Вас также с прошедшими!

Цитировать
конденсаторов электролитических надутых нет
ну высохшие конденсаторы не всегда надутые, просто 6 лет для ИБП, где всё греется сильно, это действительно много...

Силовые полевики проверяли, например?
С уважением, Дмитрий.

deggion

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
    • Просмотр профиля
Re: по ремонту ИБП powercom 600A (600AP)
« Ответ #12 : 26 Март 2016, 04:37:34 »
Здравствуйте,
Спасибо за поздравление. Вас также с прошедшими!

Цитировать
конденсаторов электролитических надутых нет
ну высохшие конденсаторы не всегда надутые, просто 6 лет для ИБП, где всё греется сильно, это действительно много...

Силовые полевики проверяли, например?
Если говорить о вздутии, то кондеры могут вздуваться из-за нестабильно электросети, поэтому приходится помимо ИПБ ставить еще стабилизатор напряжения. У меня монитор так полетел, когда должен был сработать ИПБ, а он не сработал и комп вырубился, а кондеры перегорели. Пришлось перепаять их и поставить стабилизатор напряжения.

 

Яндекс.Метрика