Автор Тема: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.  (Прочитано 1195 раз)

ulonich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
 Здравствуйте!  Нужна Ваша помощь в решении этой проблемы. При работе от батарей ИБП выдает 185 В. Тестирование батарей проходит как положено, подставлял разряженную- индикация это показывала. Проверил все электролиты, выявленные не удовлетворительными заменены. Других видимых повреждений (следов перегрева, пробоя) не обнаружено. Схемы тоже нет. Буду благодарен любой помощи.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 12:47:49 от itsme »

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2015, 20:28:33 »
Здравствуйте,
Два вопроса:
1. Что-то я не нашёл на сайте APC такой модели. Это UPS фирмы APC?
2. Чем вы измеряете напряжение на его выходе?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 12:47:37 от itsme »
С уважением, Дмитрий.

ulonich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2015, 12:28:46 »
 Полное название устройства APC Back-UPS RS 1500. Узкий высокий блок, с двумя батареями по 12в 7Ач в буфере. В поиске выдает кучу картинок и фрагметов схем, но что-то подходящей схемы не нашел. Напряжение мерил старым стрелочным тестером ТТ-3 и цифровым мультиметром MASTECH. Показания совпадают. Измерял этими приборами напряжения ИБП APC Back-UPS СS 500, показывали 220в. (то, что на выходе не синус-в курсе).
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2015, 12:48:03 от itsme »

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 2015, 12:47:07 »
Цитировать
(то, что на выходе не синус-в курсе)
ну если в курсе, то должны понимать, что ваш мультиметр MASTECH и ТТ-3 не покажут вам 220В при напряжении не sin формы. Из практики - 170-180 Вольт это как показания моего мультиметра UNI-T в таких случаях.
Нужен вольтметр, предназначенный для измерения действующих значений напряжения произвольной формы.
С уважением, Дмитрий.

ulonich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2015, 13:11:39 »
 Еще раз сейчас проверил напряжение на выходе работающего ИБП CS 500: мастех показал 200В, согласитесь, это не 185!

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #5 : 17 Ноябрь 2015, 13:19:04 »
Цитировать
мастех показал 200В, согласитесь, это не 185!
но и не 220-230
Возможно, что у него форма выходного напряжения ближе к sin, отчего и погрешность при измерении ниже.
Ещё раз - для того чтобы точно измерить действующее значение напряжения не sin формы, нужен специально предназначенный для этого вольтметр.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2015, 10:45:16 от itsme »
С уважением, Дмитрий.

ulonich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #6 : 17 Ноябрь 2015, 14:54:47 »
 Что ж, буду считать ИБП рабочим, просто он долго не использовался, а по какой причине- не известно. Форму выходного напряжения можно посмотреть осциллографом. В каких пределах должна быть амплитуда (размах pic-to-pic), или этот параметр нигде не определен?

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #7 : 17 Ноябрь 2015, 15:18:54 »
Цитировать
В каких пределах должна быть амплитуда (размах pic-to-pic), или этот параметр нигде не определен?
я такой информации не встречал.
Обычно, если вижу показания мультиметра около 170 Вольт, при работе от батарей, то считаю ИБП рабочим, пока это правило не подводило.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2015, 10:45:32 от itsme »
С уважением, Дмитрий.

ulonich

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
    • Просмотр профиля
Re: APC RS-1500 пониженное выходное напряжение.
« Ответ #8 : 17 Ноябрь 2015, 17:26:41 »
 Большое спасибо за помощь, Вы развеяли все мои сомнения!

 

Яндекс.Метрика