Автор Тема: Powercom Bnt-500Ap  (Прочитано 1050 раз)

Squeezer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Powercom Bnt-500Ap
« : 07 Апрель 2016, 08:52:34 »
Привет всем.
Имею в наличии полудохлый Powercom Bnt-500Ap. Плата BNT2-V1.0 от 2002 года. (Если нужно могу скинуть Фото)

Симптомы:
При включении сразу переходит на работу от аккумулятора.
При подключении кабеля питания начинает щелкать реле (примерно раз в 3 секунды), но не переключается на сеть и не заряжается.

Что проверено:
Напряжение на выходе есть (160-170В), насколько я понял - это нормально для бесперебойников.
Вход на бесперебойник - входной предохранитель цел, на плату поступает 220В.
Далее на трансформатор приходит питание 220В.
Проверил трансформатор - все 3 обмотки целые.
Аккумулятор тоже цел - гонял ImaxB6 все нормально.
4-ре реле выпаяны проверены - все нормально с ними.
Выпаяны 5 полярных транзисторов - 4 IRFZ44V и 1 IRFZ24N, тоже все нормально.

Также есть на плате и не проверено:
LM317T - еще не проверялся (пока не знаю как это делается).
AZ324P-E1 - еще не проверялся (Можно заменить на LM324N ?)
На Freescale SC515460CPE - вообще ничего не нашел.
Также много диодов, резисторов... :-)

Подскажите куда копать? А то без схемы тяжко...
Спасибо за помощь.

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #1 : 07 Апрель 2016, 13:35:27 »
Здравствуйте,
Схемы нет, платы такой - тоже. Как я понимаю - ИБП "не видит сеть".
Поэтому: поменяйте AZ324P-E1 (на LM324N - можно), скорее всего на одном из её ОУ собрана схема определения наличия сети. Ещё в старых PowerCom-ах часто горел дроссель стоящий между сетевым проводом NI и "землёй" схемы ИБП.
С уважением, Дмитрий.

Squeezer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #2 : 07 Апрель 2016, 19:03:32 »
Приветствую, Дмитрий.

Также на плате обнаружил:
L780SACV, не читалась маркировка пока не взял детский микроскоп.
Еще есть COSMO 1010 817

Если последние я приблизительно представляю как прозвонить, то вот с L780SACV вообще не знаю что это. Даташит не нашел.
Если же искать по маркировке L780S - то это скорее какой-то регулятор напряжения, а ACV это какая-то его модификация (наверно).

Как проверить L780SACV и чем его можно заменить, если что?
AZ324P-E1 допустим дохлая схема, она по идее не могла выйти из строя одна, что-то к этому привело ведь так?
Куда еще необходимо посмотреть?

С паяльником я на ты, а вот с электроникой только начинаю общаться и многого не знаю просто.
Спасибо за помощь и за ответы.

С уважением, Сергей.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2016, 19:06:17 от Squeezer »

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #3 : 07 Апрель 2016, 21:00:56 »
L780SACV - это L7805ACV. интегральный стабилизатор на 5 Вольт. Поверить просто - на 3-ем выводе относительно второго вывода должно быть 5 Вольт. Но если у вас ИБП работает от батарей, то он исправен.
Цитировать
AZ324P-E1 допустим дохлая схема, она по идее не могла выйти из строя одна, что-то к этому привело ведь так?
всё может быть
Цитировать
Куда еще необходимо посмотреть?
нужно разобраться как выполнена схема определения наличия сети. В интернете вроде бы есть схема на какой-то старый ПоверКом, надо найти посмотреть как это реализовано и искать нечто подобное на своей плате.
Вот, например - http://smanuals.ru/files/fileadmin/servicemanuals/Computer/UPS/Powercom/img/powercom-bnt-600_1.gif
Тут эта схема выполнена на одном из ОУ ЛМ324 - U3C, а дроссель про который я писал выше - L1.
С уважением, Дмитрий.

Squeezer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #4 : 08 Апрель 2016, 02:27:00 »
Заменен дроссель L1 230 мкГн 10% на аналогичный.
Заменена AZ324P-E1 на LM324N.
Заменен LM317T на аналогичный.
Симптомы остались.

На LM324N, на схеме http://smanuals.ru/files/fileadmin/servicemanuals/Computer/UPS/Powercom/img/powercom-bnt-600_1.gif не распаяны 5,6,7 выводы. У меня наоборот 1,2,3 не распаяны, а 5,6,7 не совпадают.

Дмитрий, подскажите куда дальше смотреть?
Диоды в черных корпусах прозвонил (не знаю как они правильно называются "Шотки", или еще как...), частично пришлось выпаивать.

Могу попробовать разрисовать схему вокруг AZ324P-E1 (теперь уже LM324N) хотя-бы на 3-4 элемента, если это поможет... :-)
Что должно быть на вторичной обмотке трансформатора?
Стоит ли выпаивать конденсаторы и транзисторы, замерять их?

Сделал фотку платы с двух сторон, низ для удобства отображен зеркально.
Фото с довольно большим разрешением (но без макро, если нужно сделаю макро отдельных элементов), для увеличения придется скачать.
https://yadi.sk/i/hkdLJrW7qpk7H


Спасибо за помощь.


« Последнее редактирование: 08 Апрель 2016, 03:46:32 от Squeezer »

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #5 : 08 Апрель 2016, 10:57:47 »
А F1 на вашей плате и сетевой предохранитель целы?

Проверяйте (я пишу по той схеме, что приведена выше) - D1, R39, R58, R52.
Смысл этой цепи - при наличии сети на выводе 22 процессора U1 должна быть лог. 1.
С уважением, Дмитрий.

Squeezer

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 4
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #6 : 09 Апрель 2016, 11:15:35 »
Приветствую, Дмитрий.

FUSE1, FUSE2, F1 и входной предохранитель T4L250V (Стеклянный) - звонятся накоротко.
Что такое F1?
Корпус зелёный как у индуктивности.
Полоски как у резистора и индуктивности.
На плате и на схеме помечается буквой "F" - как предохранитель (вроде).
Что означает 0.1/1W?
1W это наверно мощность какая-то?

С уважением, Сергей.

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 289
    • Просмотр профиля
Re: Powercom Bnt-500Ap
« Ответ #7 : 14 Апрель 2016, 16:31:21 »
Здравствуйте,
Извиняюсь за долгое молчание.
Это низкоомный резистор, "обрывной", т.е. - предохранитель, в общем.
С уважением, Дмитрий.

 

Яндекс.Метрика