Автор Тема: Powercom BNT-1000 при возобновлении питания отрубается  (Прочитано 24 раз)

Rucha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Батареи в норме.
Происходит так:
0. Системник должен быть подключен к успу (хотябы в спящем режиме), иначе проблема не воспроизводится.
1. Кратковременно пропадает вх. напряжение
2. Упс переходит на батарею и держит.
3. Питание возобновляется.
4. 90% - упс переключится на сеть штатно, 10% - упс отрубится без всяких писков (только релюха клацнет). Причем замечено, что чем меньше нагрузка подключена (т.е. если комп в спячке), тем больше вероятности что вырубится..

Визуальный осмотр + измерение ESR электролитов проблем не выявили.
Реле негодное? Если да, то как можно определить какое именно или менять все скопом?
« Последнее редактирование: 05 Октябрь 2017, 17:36:02 от Rucha »

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
    • Просмотр профиля
Здравствуйте,
А это не действие функции Green Mode, случайно?
Если про реле. Они же там, вероятно, все однотипные? Если так, то можно попробовать купить одно и менять последовательно, до успешного результата.
С уважением, Дмитрий.

Rucha

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
    • Просмотр профиля
Про green mode в курсе, это не оно. Реле - это лишь предположение, да и паять его по кругу - оно от этого развалится.

itsme

  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • *****
  • Сообщений: 293
    • Просмотр профиля
Неисправность непостоянна. Значит с большой вероятностью где-то пропадает - появляется контакт. Возможно реле "подгорело", возможно где-то непропай.
Цитировать
да и паять его по кругу - оно от этого развалится
ну дело ваше. С нормальным флюсом и оловоотсосом ничего не разваливается.
С уважением, Дмитрий.

 

Яндекс.Метрика